Bonjour,
Micky, Jacques
Ce que vous dites, demandez, sur un systeme d'extinction automatique d'incendie est impossible techniquement et financièrement.
Avec un "RIA" vous auriez pas fait grand chose. Le RIA est un réseau vide qui permet aux pompiers d'alimenter en ressources, ici de l'eau, un réseau secondaire pour ne pas a avoir à dérouler des mètres de tuyaux. C'est valables quand on est au meme niveau ou pour monter les étages d'une tour.
Installer un RIA dans une toiture est techniquement dénué de sens.
Vous voulez parler plutôt de Sprinkler, sauf que pour construire un Sprinkler de cette dimensions il faudrait quelques piscines olympiques de réserves uniquement destiné à cela. Plus les pompes qui vont bien pour monter l'eau en pression et le reseau de distribution.
Pour exemple, une usine de 1 000m² d'un industriel dans le nord doit être mis aux normes Européenne sur son système d'extinction incendie, il possède déjà une bâche a eau de 400m3 . Ce volume représente une piscine de 30 X 5m X 3m. Soit un très grosse piscine municipale.
La nouvelle règlementation m'oblige…. a la doubler soit 900m3 ! Vu son poids, vu sa surface, plus tout qui va avec (pompes, surpresseurs hydrauliques, réseau…) l'investissement est 4 000 000€ parce qu'ils ont la place de le faire. Je rappelle qu'ils sont en campagne.
Pour Notre Dame c'est très approximativement (ca se calcul pas en un claquement de doigt) 8 à 10 000m3 d'eau qu'il faudrait placé à proximité de ND. Une piscine Olympique c'est 2 500m3.
Alors ou met t'on un reservoir de 10 000m3 ?
En dessous ? faudra que le bassin supporte le poids de ND en plus et passe au travers du métro, égouts, catacombes...
A coté ? mais ou ? sous les habitations… meme punition que ci-dessus
Je vous laisse calculer la masse volumique de 10 000m3 d'eau
Ah le Seine, oui bien sur… ben non
1 - L'eau est pollué
2 -L'eau est impropre (boue, détritus, etc...) les pompes, les canalisations se boucheraient avant meme son démarrage. Des filtres, ben oui mais idem, ils seraient bouchés avant. Et je ne vois pas comment balancer de l'eau souillée sur des oeuvres d'art pour les sauver du feu. Le remède serait pire que le mal.
Les pompiers utilisent l'eau de la seine ? possible je ne suis pas pompier, mais si c'est le cas on est sur des pompes non statique donc non pollué (algues…) au moment du pompage, ca diminuerait les problèmes. mais ca pomperait la moindre merde et ils auraient plus d'eau. Ce n'est que mon avis.
L'eau de ville, ben non plus c'est interdit car si on alimente en eau de ville le réseau de defense incendie de ND, Paris n'aura plus d'eau pour les autres incendies (ben oui nos fonctionnaires pensent à tout)
En plus l'eau de ville ne doit plus être gâché vu son prix et le règlementation environnementale d'où la construction OBLIGATOIRE de basin de retention d'eau pour les systèmes d'extinction.
Comme vous voyez le problème est simple.
Au faite, les pompiers ont pensées à tout sur ce type d'incendie, ils sont entrainés sur les monuments Historiques pensez vous une seule seconde que le ministère de la Culture ne pensent pas à la protection des MH depuis des années ?
Alors après il reste quoi ?
Le gaz d'extinction automatique que l'on installe dans les locaux informatiques, là c'est la population que vous tuerez mais le feu sera éteint.. quoi que encore faudrait il que ND soit confiné dans un local fermé et étanche équipé de grille de surpression pour pas imploser.
A+